대용량 변압기의 이상, 고장 등을 확인 또는 감시 할 수 있는 보호장치 | 전기기사실기(단답형) 변압기 상세 페이지
9
대용량 변압기의 이상, 고장 등을 확인 또는 감시 할 수 있는 보호장치
해설
1) 유온계
2) 방압 안전장치
3) 브흐홀쯔 계전기
4) 비율차동 계전기
5) 충격압력 계전기
[해설]
대용량 변압기에 내부 이상이 생기면 절연유의 온도·압력이 변하고, 가스가 발생하며, 1·2차 전류의 균형이 깨진다. 아래 장치들이 이 변화를 각각 감시한다.
- 유온계 — 절연유 온도를 측정해 과열 여부를 확인한다.
- 방압 안전장치 — 내부 압력이 급상승하면 압력을 밖으로 빼내 탱크 파손을 막는다.
- 브흐홀쯔 계전기 — 본체와 콘서베이터 사이 배관에 달려, 내부고장 때 생기는 가스와 기름의 급격한 흐름을 검출한다.
- 비율차동 계전기 — 1차와 2차 전류의 차가 일정 비율을 넘으면 내부고장으로 보고 동작한다.
- 충격압력 계전기 — 내부 아크로 생기는 급격한 압력 상승을 검출해 차단한다.
혼동 주의: 비율차동 계전기만 전기량(전류)을 보고, 나머지는 기름의 온도·압력·가스 같은 기계적 변화를 본다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.