대용량 변압기의 이상, 고장 등을 확인 또는 감시 할 수 있는 보호장치 | 전기기사실기(단답형) 변압기 상세 페이지
9
대용량 변압기의 이상, 고장 등을 확인 또는 감시 할 수 있는 보호장치
해설
1) 유온계
2) 방압 안전장치
3) 브흐홀쯔 계전기
4) 비율차동 계전기
5) 충격압력 계전기
[해설]
대용량 변압기는 내부에 이상이 생기면 절연유의 온도·압력이 변하고 가스가 발생하며 1·2차 전류의 균형이 깨지므로, 이 변화들을 각각 감시하는 장치를 함께 설치한다.
- 유온계: 절연유 온도를 감시해 과열 여부를 확인한다.
- 방압안전장치: 내부압력이 급상승하면 이를 방출해 탱크 파손을 막는다.
- 브흐홀쯔 계전기: 내부고장 시 발생하는 가스와 유류 이동을 검출해 경보·차단한다.
- 비율차동계전기: 1차·2차 전류의 불평형 비율로 내부 단락을 검출한다.
- 충격압력계전기: 내부 아크로 인한 급격한 압력 상승을 검출해 트립시킨다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.