1) 배출장소의 용적이 300m3 일 경우 국소방출방식의 배출설비의1시간 상세 페이지
1) 배출장소의 용적이 300m3 일 경우 국소방출방식의 배출설비의
1시간당 배출능력을 구하시오
2) 바닥면적이 100m3 일 경우 전역방출방식의 배출설비의 1m3 당
배출능력을 구하시오
해설
1) 6000(m3) 이상 국소방출방식은 *20 300*20=6000
2) 1800(m3) 이상 전역방출방전역방식은 바닥면적 1m2당 18m3이상이라 100*18=1800