모두CBT

'위험물안전관리법' 상 제조소 등에 설치하는 배출설비에서 배출장소 체적이 100m^3 상세 페이지

'위험물안전관리법' 상 제조소 등에 설치하는 배출설비에서 배출장소 체적이 100m^3 일때 국소방출방식의 배출설비의 1시간당 배출능력[m^3/hr] 을 구하시오.

해설

100*20=2000m^3/hr


배출능력은 1시간당 배출장소 용적의 20배 이상인 것으로 하여야 한다. 다만 전역방식의 경우에는 바닥면적

1m^2 당 18m^3 이상으로 할수 있다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.