☆☆ 상세 페이지
☆☆
뿜어붙이기 콘크리트 작업 시 작성하는 작업계획서 포함사항 3가지 쓰시오.
해설
사용목적/압송거리/분진방지대책
사업주는 뿜어붙이기 콘크리트(=숏크리트) 작업시에는 사전에 작업계획을 수립 후 실시하여야 한다. 작업계획에는 최소한 다음 각 호의 사항이 포함되어야 한다.
1. 사용목적 및 투입장비
2. 건식공법, 습식공법 등 공법의 선택
3. 노즐의 분사출력기준
4. 압송거리
5. 분진방지대책
6. 재료의 혼입기준
7. 리바운드 방지대책
8. 작업의 안전수칙