재해를 예방할 수 있는지 방안 3가지를 쓰시오
[영상]
단무지 공장에서 무릎 정도 물이 차 있는 상태에서 수중펌프를 작동시키는 중에 작업자가 전기 접속 부위에 감전 사고가 발생하였습니다.
해설
① 감전방지용 누전차단기를 설치
② (전선을 서로 접속하는 경우에는 해당 전선의 절연성능 이상으로 절연될 수 있는 것으로) 충분히 피복하거나 적합한 접속기구를 사용
③ (습윤한 장소에서는) 충분한 절연효과가 있는 이동전선을 사용
[해설]
물이 고인 습윤장소에서의 감전 방지는 산업안전보건기준에 관한 규칙 제304조(누전차단기)·제313조(배선 등의 절연피복)·제314조(습윤한 장소의 이동전선)에 근거한다.
- 감전방지용 누전차단기 설치 — 물처럼 전기가 잘 통하는 액체가 있는 습윤장소에서 쓰는 저압용 전기기계·기구에는 누전되면 전기를 끊는 차단기를 달아야 한다.
- 충분한 피복 또는 적합한 접속기구 사용 — 전선끼리 이을 때는 원래 전선의 절연성능 이상으로 감싸야 이음부에서 전기가 새지 않는다.
- 충분한 절연효과가 있는 이동전선 사용 — 작업자가 물속에서 이동전선이나 접속기구에 닿을 수 있으므로 절연 성능이 충분한 전선을 쓴다.
누전차단기의 기본 성능 기준은 정격감도전류 30mA 이하, 작동시간 0.03초 이내이다.