모두CBT

☆방폭전기기기에 “Ex ia ⅡC T4 Ga”라고 표시되어 있다. 해당… | 4과목(전기설비 안전관리) 101~200 상세 페이지

14과목(전기설비 안전관리) 101~200

☆

방폭전기기기에 “Ex ia ⅡC T4 Ga”라고 표시되어 있다. 해당 기기에 대한 설명으로 틀린 것은?

1

정상 작동, 예상된 오작동에 또는 드문 오작동 중에 점화원이 될 수 없는 “매우 높은” 보호등급의 기기이다.

2

온도 등급이 T4이므로 최고표면온도가 150℃이다.

3

본질안전 방폭구조로 0종 장소에서 사용이 가능하다.

4

수소 및 아세틸렌 등의 가스가 존재하는 곳에 사용이 가능하다.

해설


Ex ia ⅡC T4 Ga

Ex: 방폭용

ia: 본질안전 방폭구조(0종 장소, Ga)

Ⅱ: 공장 및 사업장용

C: 최대안전틈새 0.5mm이하(아세틸렌,수소)

T4: 최고표면온도 100~135℃

Ga: 매우 높은 보호등급, 0종 장소

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요

이어서 풀어보기

4과목(전기설비 안전관리) 101~200 100문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요[직8딴]산업안전기사-필기 암기장 전체 보기