모두CBT

산업안전보건법령상, 콘크리트 파일 권상용항타기 관련해서 다음 빈칸을 채… | 산업안전기사실기(작업형) 2022년 1회 1부 기출문제 상세 페이지

6
산업안전보건법령상, 콘크리트 파일 권상용항타기 관련해서 다음 빈칸을 채우시오. 항타기 권상장치의 드럼축과 권상장치로부터 첫 번째 도르래의 축과의 거리를 권상 장치의 드럼폭의 ( ① )배 이상으로 해야 한다. 도르래는 권상장치의 드럼의 ( ② )을 지나야 하며 축과 ( ③ )상에 있어야 한다.
해설
① 15 ② 중심 ③ 수직면


[해설]

산업안전보건기준에 관한 규칙의 항타기·항발기 도르래 부착 기준이다.

드럼축과 첫 번째 도르래 축 사이 거리는 드럼폭의 15배 이상으로 한다. 거리가 짧으면 로프가 드럼 양 끝으로 비스듬히 감기는 각도가 커져 흐트러지게 감긴다.

도르래는 드럼의 중심을 지나고 축과 수직면 상에 있어야 한다. 그래야 로프가 드럼 폭 전체에 고르게 감기고 도르래에서 벗겨지지 않는다.