보일링 현상 방지대책 3가지

해설

① 지하수위를 저하시킨다.

② 차수성이 높은 흙막이벽을 깊이 설치한다.

③ 약액주입으로 굴착면을 고결시킨다


[해설]

보일링은 사질지반을 굴착할 때 흙막이 배면과 굴착저면의 수위차로 생긴 상향 침투수압 때문에 모래가 물과 함께 끓어오르듯 솟는 현상이다.

  • 지하수위 저하 — 웰포인트·딥웰 공법으로 수위를 낮춰 수두차 자체를 줄인다.
  • 차수성 흙막이벽을 깊이 설치 — 근입장을 늘려 물이 돌아 올라오는 경로를 길게 하고, 그만큼 상향 수압을 낮춘다.
  • 약액주입 고결 — 굴착면 지반을 굳혀 물이 통하지 않게 한다.

혼동 주의: 연약 점토지반에서 배면 흙의 무게 때문에 굴착저면이 부풀어 오르는 현상은 히빙이다.