모두CBT

발전소 및 변전소에 사용되는 다음 각 모선보호방식에 대해 설명하라.(1) 상세 페이지

발전소 및 변전소에 사용되는 다음 각 모선보호방식에 대해 설명하라.

(1) 전류 차동 계전 방식

(2) 전압 차동 계전 방식

(3) 위상 비교 계전 방식

(4) 방향 비교 계전 방식

해설

(1) 전류 차동 계전 방식: 각 모선에 CT 2차 회로를 차동 접속하고 과전류 계전기를 설치하는 방식

고장 시 전류차로 고장 검출

(2) 전압 차동 계전 방식: 각 모선에 CT 2차 회로를 차동 접속하고 임피던스가 큰 전압계를 설치하는 방식

고장 시 전압계에 큰 전압이 인가되어 고장 검출

(3) 위상 비교 계전 방식: 각 회선의 전류 위상을 비교하여 모선 내외부 고장 판별 하는 방식

(4) 방향 비교 계전 방식: 각 회선에 전력방향계전기를 설치하여 모선 내외부 고장 판별하는 방식

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.