감전 우려가 있는 충전부 작업 전 전로 차단절차이다. 절차에 맞게 보기… | 2025년 산업안전기사실기(필답형) 2회차 기출문제 상세 페이지
감전 우려가 있는 충전부 작업 전 전로 차단절차이다.
절차에 맞게 보기에서 골라 순서에 맞게 쓰시오.
[보기]
A: 차단장치나 단로기 등에 잠금장치 및 꼬리표를 부착할 것
B: 전기기기등에 공급되는 모든 전원을 관련 도면, 배선도 등으로 확인할 것
C: 전원을 차단한 후 각 단로기 등을 개방하고 확인할 것
1. ( )
2. ( )
3. ( )
4. 개로된 전로에서 유도전압 또는 전기에너지가 축적되어 근로자에게 전기위험을 끼칠 수 있는 전기기기등은 접촉하기 전에 잔류전하를 완전히 방전시킬 것
5. 검전기를 이용하여 작업 대상 기기가 충전되었는지를 확인할 것
6. 전기기기등이 다른 노출 충전부와의 접촉, 유도 또는 예비동력원의 역송전 등으로 전압이 발생할 우려가 있는 경우에는 충분한 용량을 가진 단락 접지기구를 이용하여 접지할 것
해설
B -> C -> A
[해설]
산업안전보건기준에 관한 규칙의 정전전로 작업 규정은 전로 차단 절차를 확인 → 차단 → 잠금 → 방전 → 검전 → 접지 순서로 정하고 있다.
- 먼저 도면·배선도로 전기기기에 들어오는 모든 전원을 확인한다(B).
- 그다음 전원을 차단하고 단로기를 개방한 뒤 개방 상태를 확인한다(C).
- 끝으로 차단장치·단로기에 잠금장치와 꼬리표를 달아 다른 사람이 전원을 다시 넣지 못하게 한다(A).
잠금장치·꼬리표 부착을 흔히 LOTO(Lock-Out·Tag-Out)라 부른다. 전원을 확인하고 끊은 뒤에야 잠글 수 있으므로 답은 B → C → A다.
오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요