감전 우려가 있는 충전부 작업 전 전로 차단절차이다. 절차에 맞게 보기에 상세 페이지

감전 우려가 있는 충전부 작업 전 전로 차단절차이다.

절차에 맞게 보기에서 골라 순서에 맞게 쓰시오.


[보기]

A: 차단장치나 단로기 등에 잠금장치 및 꼬리표를 부착할 것

B: 전기기기등에 공급되는 모든 전원을 관련 도면, 배선도 등으로 확인할 것

C: 전원을 차단한 후 각 단로기 등을 개방하고 확인할 것


1. ( )

2. ( )

3. ( )

4. 개로된 전로에서 유도전압 또는 전기에너지가 축적되어 근로자에게 전기위험을 끼칠 수 있는 전기기기등은 접촉하기 전에 잔류전하를 완전히 방전시킬 것

5. 검전기를 이용하여 작업 대상 기기가 충전되었는지를 확인할 것

6. 전기기기등이 다른 노출 충전부와의 접촉, 유도 또는 예비동력원의 역송전 등으로 전압이 발생할 우려가 있는 경우에는 충분한 용량을 가진 단락 접지기구를 이용하여 접지할 것

해설

B -> C -> A


[해설]

산업안전보건기준에 관한 규칙의 정전전로에서의 전기작업 규정은 전로 차단 절차를 여섯 단계로 정하고 있다. 1) 전기기기등에 공급되는 모든 전원을 관련 도면·배선도 등으로 확인할 것(B) 2) 전원을 차단한 후 각 단로기 등을 개방하고 확인할 것(C) 3) 차단장치나 단로기 등에 잠금장치 및 꼬리표를 부착할 것(A) 4) 잔류전하를 완전히 방전시킬 것 5) 검전기를 이용하여 작업 대상 기기의 충전 여부를 확인할 것 6) 역송전 등으로 전압이 발생할 우려가 있으면 단락 접지기구를 이용하여 접지할 것.

전원 확인 → 차단 후 개방 확인 → 잠금장치 및 꼬리표 부착(LOTO)의 순서이므로 답안은 B → C → A가 된다.