전로 차단 순서를 바르게 나열하시오.A. 상세 페이지
전로 차단 순서를 바르게 나열하시오.
A. 전원을 차단한 후 각 단로기 등을 개방하고 확인할 것
B. 차단장치나 단로기 등에 잠금장치 및 꼬리표를 부착할 것
C. 검전기를 이용하여 작업 대상 기기가 충전되었는지를 확인할 것
D. 전기기기등에 공급되는 모든 전원을 관련 도면, 배선도 등으로 확인할 것
E. 개로된 전로에서 유도전압 또는 전기에너지가 축적되어 근로자에게 전기위험을 끼칠 수 있는 전기기기등은 접촉하기 전에 잔류전하를 완전히 방전시킬 것
F. 전기기기등이 다른 노출 충전부와의 접촉, 유도 또는 예비동력원의 역송전 등으로 전압이 발생할 우려 있는 경우는 충분한 용량을 가진 단락 접지기구를 이용해 접지할 것
D → A → B → E → C → F
해설
근거 산업안전보건기준에 관한 규칙 제319조제2항(정전전로에서의 전기작업). 순서가 조문에 그대로 열거되어 있습니다.
흐름으로 외우세요. 도면으로 전원을 다 찾고(D) → 차단하고 개방 확인(A) → 잠그고 꼬리표(B) → 남은 전기를 빼고(E) → 검전기로 확인(C) → 단락접지(F).
가장 많이 틀리는 자리는 E와 C입니다. 잔류전하를 먼저 방전시키고 그다음 검전하는 것이 조문 순서입니다.
마지막이 단락접지인 이유는 역송전이나 유도전압으로 전압이 다시 실릴 수 있기 때문입니다. 접지는 '확인'이 아니라 최종 안전장치입니다.
B단계의 잠금장치와 꼬리표가 곧 LOTO(Lock Out / Tag Out)이며, 작업 종료 후 통전할 때는 근로자 위치 확인 → 접지기구 철거 → 잠금장치·꼬리표 제거 → 통전 순으로 되돌립니다.