모두CBT

15-4전기 기계ㆍ기구 중 이동형이나 휴대형의 것으로 감전방지용 누전차… | 2015년 건설안전기사실기(필답형) 4회차 기출문제 상세 페이지

8

15-4

전기 기계ㆍ기구 중 이동형이나 휴대형의 것으로 감전방지용 누전차단기를 설치해야하는 기준을 3가지 쓰시오
해설

① 대지전압이 150V를 초과하는 이동형 또는 휴대형 전기기계·기구
② 철판·철골 위 등 도전성이 높은 장소에서 사용하는 이동형 또는 휴대형 전기기계·기구
③ 임시배선의 전로가 설치되는 장소에서 사용하는 이동형 또는 휴대형 전기기계·기구


[해설]

산업안전보건기준에 관한 규칙 제304조는 누전 때 인체로 전류가 흐르기 쉬운 조건의 전기기계·기구에 감전방지용 누전차단기를 달도록 한다.

  • 대지전압 150V 초과 — 전압이 높아 누전 시 몸에 흐르는 전류가 커진다.
  • 철판·철골 위 등 도전성이 높은 장소 — 금속 위에 서 있으면 몸이 곧바로 대지와 연결된다.
  • 임시배선 전로가 설치된 장소 — 가설 배선은 피복 손상이나 접속 불량으로 누전이 잦다.

혼동 주의: 같은 조의 습윤장소 기준은 이동형·휴대형에 한정하지 않고 저압용 전기기계·기구 전체가 대상이다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.