모두CBT

상세 페이지

8

15-4

전기 기계ㆍ기구 중 이동형이나 휴대형의 것으로 감전방지용 누전차단기를 설치해야하는 기준을 3가지 쓰시오
해설

대지전압이 150V를 초과하는 이동형 또는 휴대형 전기기계·기구
철판·철골 위 등 도전성이 높은 장소에서 사용하는 이동형 또는 휴대형 전기기계·기구
임시배선의 전로가 설치되는 장소에서 사용하는 이동형 또는 휴대형 전기기계·기구


해설

네 번째는 물 등 도전성이 높은 액체가 있는 습윤장소에서 사용하는 저압용 전기기계·기구다.

기준은 전압이 높거나 · 발밑이 통전되거나 · 배선이 임시이거나 · 물이 있거나 네 가지다. 공통점은 인체 저항이 낮아지거나 접지 경로가 쉽게 만들어지는 상황이라는 것이다.

철판·철골 위가 명시된 이유가 건설현장에서 중요하다. 금속 위에 서 있으면 몸이 곧바로 대지와 연결되어, 누전 시 전류가 몸을 통해 흐른다.

누전차단기 사양도 함께 외운다 — 정격감도전류 30mA 이하, 동작시간 0.03초 이내가 기본이며, 물기가 많은 장소15mA 이하·0.03초 이내다. 0.03초는 심실세동전류 식 I = 165/√T에서 나온 값으로, 그 시간 안에 끊으면 심실세동을 피할 수 있다.

누전차단기를 설치하기 곤란한 경우에는 이중절연 구조의 기기를 쓰거나 비접지식 전로(절연변압기)를 채택한다.

근거 : 「산업안전보건기준에 관한 규칙」 제304조

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.