말비계 조립시 사업주 준수사항 3가지를 쓰시오 | 2017년 산업안전기사실기(필답형) 1회차 기출문제 상세 페이지

10

말비계 조립시 사업주 준수사항 3가지를 쓰시오

해설

- 지주부재 하단에 미끄럼 방지장치를 설치하고, 근로자가 양측 끝부분에서 작업하지 않도록 할 것.

- 말비계 높이가 2미터를 초과할 경우, 작업발판 폭을 40cm 이상으로 할 것.

- 지주부재와 수평면 기울기를 75도 이하로 하고, 지주부재 간 고정 보조부재를 설치할 것.


[해설]

산업안전보건기준에 관한 규칙 제67조(말비계)가 정한 조립·사용 시 준수사항 세 가지다. 말비계는 두 지주를 A자로 벌려 세우고 위에 발판을 얹는 소형 비계다.

  • 지주부재 하단 미끄럼 방지장치 — 다리가 미끄러지는 것을 막고, 양측 끝부분은 딛으면 기울어지므로 올라서지 못하게 한다.
  • 작업발판 폭 40cm 이상 — 말비계 높이가 2m를 넘으면 추락 위험이 커지므로 발판을 넓힌다.
  • 지주부재 기울기 75도 이하와 보조부재 — 너무 세우면 넘어지기 쉬우므로 각도를 제한하고, 지주 사이를 보조부재로 묶어 벌어짐을 막는다.

수치 75도·2m·40cm가 그대로 채점 요소이므로 빠뜨리지 않는다.

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요

이어서 풀어보기

2017년 산업안전기사실기(필답형) 1회차 14문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요산업안전기사 실기(필답형) 기출문제 암기장 전체 보기