전기를 사용하지 않는 설비 중 접지를 해야하는 금속제 부품 3가지 상세 페이지

6

전기를 사용하지 않는 설비 중 접지를 해야하는 금속제 부품 3가지

해설

1. 전동식 양중기의 프레임 및 궤도

2. 전선이 붙어있는 비전동식 양중기의 프레임

3. 고압 이상의 전기를 사용하는 전기기계기구 주변의 금속제 칸막이 망 및 이와 유사한 장치


[해설]

산업안전보건기준에 관한 규칙 제302조(전기 기계·기구의 접지)는 전기를 사용하지 아니하는 설비 중 접지해야 하는 금속체로 전동식 양중기의 프레임과 궤도, 전선이 붙어 있는 비전동식 양중기의 프레임, 고압 이상의 전기를 사용하는 전기 기계·기구 주변의 금속제 칸막이·망 및 이와 유사한 장치 세 가지를 규정한다. 열거된 항목이 세 가지뿐이므로 답안이 조문 전부와 일치한다. 여기서 고압은 직류 1.5킬로볼트 초과 7킬로볼트 이하, 교류 1킬로볼트 초과 7킬로볼트 이하의 전압을 말한다.