모두CBT

전기를 사용하지 않는 설비 중 접지를 해야하는 금속제 부품 3가지 | 2017년 산업안전기사실기(필답형) 1회차 기출문제 상세 페이지

6

전기를 사용하지 않는 설비 중 접지를 해야하는 금속제 부품 3가지

해설

1. 전동식 양중기의 프레임 및 궤도

2. 전선이 붙어있는 비전동식 양중기의 프레임

3. 고압 이상의 전기를 사용하는 전기기계기구 주변의 금속제 칸막이 망 및 이와 유사한 장치


[해설]

산업안전보건기준에 관한 규칙 제302조는 전기를 쓰지 않는 설비라도 누전으로 충전될 수 있는 금속체는 접지하도록 정한다.

  • 전동식 양중기의 프레임과 궤도 — 전동기에서 누전되면 프레임·레일 전체에 전기가 흐를 수 있다.
  • 전선이 붙어 있는 비전동식 양중기의 프레임 — 붙어 있는 전선의 피복이 손상되면 프레임이 충전된다.
  • 고압 이상 전기기계·기구 주변의 금속제 칸막이·망 — 고압 설비와 가까워 접촉·유도로 충전될 위험이 있다.

여기서 고압은 직류 1.5천V 초과 7천V 이하, 교류 1천V 초과 7천V 이하를 말한다. 혼동 주의: 전기기계·기구의 금속제 외함·철대 접지는 전기를 쓰는 설비에 대한 같은 조의 다른 호 항목이다.

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요

이어서 풀어보기

2017년 산업안전기사실기(필답형) 1회차 14문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요산업안전기사 실기(필답형) 기출문제 암기장 전체 보기