동기 발전기가 운전 중 갑자기 3상 단락을 일으켰을 때 그 순간 단락 … | [9급 군무원 전기기기] 22년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[9급 군무원 전기기기] 22년 1회차
동기 발전기가 운전 중 갑자기 3상 단락을 일으켰을 때 그 순간 단락 전류를 제한하는 것은?
1
전기자 누설 리액턴스와 계자 누설리액턴스
2
전기자 반작용
3
동기 리액턴스
4
단락비
해설
갑작스러운 3상 단락의 순간 전류는 전기자 누설 리액턴스와 계자 누설 리액턴스가 제한한다.
단락 직후에는 전기자 반작용 자속이 아직 자리 잡지 못해 초기(차과도) 리액턴스가 전류를 결정한다.
- 전기자 반작용 : 단락 직후에는 아직 나타나지 않고 시간이 지나며 작용한다.
- 동기 리액턴스 : 정상 상태의 지속 단락전류를 제한하는 값이다.
- 단락비 : 기계의 특성을 나타내는 비율이지 전류를 제한하는 소자가 아니다.