정격출력 10[MVA], 정격전압 10[kV]의 3상 동기발전기의 동기임피던스가 8[Ω]일 때 단락비는?
1
1.2
2
1.25
3
1.231.2\sqrt{3}
4
1.2531.25\sqrt{3}
해설

단락비는 1.25이다.

단락비는 퍼센트 동기 임피던스의 역수이고 기준 임피던스는 Zn=V2PZ_n=\dfrac{V^2}{P}이다.

Zn=(10×103)210×106=10ΩZ_n=\dfrac{(10\times10^3)^2}{10\times10^6}=10\Omega

Ks=ZnZs=108=1.25K_s=\dfrac{Z_n}{Z_s}=\dfrac{10}{8}=1.25