승압용 단권변압기를 사용하는 공장의 피상전력이 S[VA]이다. 이 단권… | [7급 군무원 전기기기] 22년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[7급 군무원 전기기기] 22년 1회차
승압용 단권변압기를 사용하는 공장의 피상전력이 [VA]이다. 이 단권변압기의 공통권선()과 직렬권선()의 수가 각각 과 라면, 단권변압기에 사용된 2권선변압기의 용량[VA]은 얼마라고 할 수 있는가?
1
2
3
4
해설
2권선변압기의 용량은 부하용량의 N2/(N1+N2) 배이다.
승압 단권변압기에서 입력전압은 공통권선, 출력전압은 두 권선 전체에 걸린다.
자기용량/부하용량은 이므로 2권선변압기 용량은 이다.
- N1/(N1+N2) 배는 공통권선과 직렬권선을 뒤바꾼 값이다.
- (N1+N2)/N1 배와 (N1+N2)/N2 배는 1보다 커서 부하용량보다 작아야 하는 자기용량이 될 수 없다.