권선비 1 : 2인 단상변압기를 1차측(저압측)으로 환산한 정상상태 등가회로는 다음과 같다. 등가회로의 상수 중 X1,X2,XmX_{1}, X_{2}, X_{m} 크기 관계를 가장 알맞게 표현한 것은?
문제 이미지
1
X1≫X2≫XmX_{1}\gg X_{2}\gg X_{m}
2
X1≪X2≪XmX_{1}\ll X_{2}\ll X_{m}
3
X1≈X2≫XmX_{1}\approx X_{2}\gg X_{m}
4
X1≈X2≪XmX_{1}\approx X_{2}\ll X_{m}
해설

1차측으로 환산한 등가회로에서 두 누설 리액턴스는 비슷하고 자화 리액턴스는 훨씬 크다.

2차 누설 리액턴스는 권선비 제곱으로 환산되어(X2=a2X2,actual, a=12X_{2}=a^{2}X_{2,\mathrm{actual}},\ a=\frac{1}{2}) 1차 누설과 같은 수준이 된다. 자화 분기는 여자전류를 정격의 수 % 이하로 억제해야 하므로 매우 큰 리액턴스를 갖는다.

  • X1≫X2≫XmX_{1}\gg X_{2}\gg X_{m}는 자화 리액턴스를 가장 작게 보아 여자전류가 매우 작다는 사실과 어긋난다.
  • X1≪X2≪XmX_{1}\ll X_{2}\ll X_{m}는 환산 후 두 누설 리액턴스가 같은 수준이라는 점과 어긋난다.
  • X1≈X2≫XmX_{1}\approx X_{2}\gg X_{m}는 자화 리액턴스와 누설 리액턴스의 대소가 뒤바뀌었다.