정격전압 3300 [V], 정격전류 300 [A], 단락비 1.5인 동… | [7급 군무원 전기기기] 25년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[7급 군무원 전기기기] 25년 1회차
정격전압 3300 [V], 정격전류 300 [A], 단락비 1.5인 동기발전기가 있다. 3상 단락 시 정격전류가 흐를 때 계자전류 [A]의 값으로 적절한 것은? (단, 무부하 단자전압 3300 [V]일 때 계자전류는 150 [A]이다)
1
100
2
150
3
200
4
300
해설

정격전류가 흐를 때의 계자전류는 100 [A]이다.

단락비는 무부하 정격전압을 내는 계자전류와 정격 단락전류를 내는 계자전류의 비이다.

Ks=If0IfsK_s=\dfrac{I_{f0}}{I_{fs}}

Ifs=1501.5=100 AI_{fs}=\dfrac{150}{1.5}=100\,\mathrm{A}

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요

이어서 풀어보기

[7급 군무원 전기기기] 25년 1회차 25문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요7급 군무원 전기기기 기출문제 암기장 전체 보기