전력용량 100 [kVA]인 단상변압기 2대를 사용하여 V-V 결선으로… | [7급 군무원 전기기기] 26년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[7급 군무원 전기기기] 26년 1회차
전력용량 100 [kVA]인 단상변압기 2대를 사용하여 결선으로 3상 부하에 전력을 공급할 때, 이 뱅크가 과부하 없이 부하에 공급할 수 있는 최대 용량 [kVA]과 총용량에 대한 이용률 [%]은 각각 얼마인가?1
출력 : [kVA], 이용률 : [%]
2
출력 : [kVA], 이용률 : [%]
3
출력 : 200 [kVA], 이용률 : 100 [%]
4
출력 : 150 [kVA], 이용률 : 75 [%]
해설
V결선 출력은 단상 용량의 √3배이고 이용률은 86.6 %이다.
오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요