단상 변압기의 %임피던스(\%Z)와 전압변동률(\varepsilon)에… | [7급 군무원 전기기기] 26년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[7급 군무원 전기기기] 26년 1회차
단상 변압기의 %임피던스()와 전압변동률()에 대한 설명으로 가장 적절한 것은?
1
%임피던스가 큰 변압기일수록 단락사고 시 흐르는 단락전류가 매우 크다.
2
부하의 역률이 낮을수록 전압변동률은 항상 작아진다.
3
전압변동률이 0 이하의 음(-)의 값을 갖는 경우는 진상역률에서 발생할 수 있다.
4
직렬임피던스에서 소비하는 유효전력은 변압기의 무부하시험을 통해 측정되는 손실이다.
해설
전압변동률이 음(-)이 되는 경우는 진상역률 부하에서 발생할 수 있다.
진상 전류가 누설 리액턴스에서 만드는 전압이 단자전압을 끌어올려 부하 시 2차 전압이 무부하 전압보다 높아질 수 있기 때문이다.
- %임피던스가 클수록 단락전류는 작아진다.
- 역률이 낮다고 전압변동률이 항상 작아지는 것은 아니며 지상 저역률에서는 오히려 커진다.
- 직렬임피던스의 유효전력은 동손이며 단락시험으로 측정하고 무부하시험은 철손을 측정한다.
오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요