다음 직사각형 보에서 콘크리트가 부담하는 설계전단강도(\phi V_{c… | [9급 군무원 토목설계] 23년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[9급 군무원 토목설계] 23년 1회차
다음 직사각형 보에서 콘크리트가 부담하는 설계전단강도(ϕVc\phi V_{c})는?
조건
1) bw=250mmb_{w}=250mm, d=500mmd=500mm, fck=36MPaf_{ck}=36MPa, fy=400MPaf_{y}=400MPa
2) 일반콘크리트이다.
1
70,313N
2
75,000N
3
79,688N
4
93,750N
해설

콘크리트의 설계전단강도는 93,750N이다.

Vc=16λfck bwd=16×1.0×36×250×500=125,000 NV_c=\dfrac{1}{6}\lambda\sqrt{f_{ck}}\,b_w d=\dfrac{1}{6}\times 1.0\times\sqrt{36}\times 250\times 500=125{,}000\,\mathrm{N}

전단의 강도감소계수 0.75를 곱한다.
ϕVc=0.75×125,000=93,750 N\phi V_c=0.75\times 125{,}000=93{,}750\,\mathrm{N}