보통중량골재를 사용한 콘크리트의 설계기준압축강도가 30 MPa일 때, … | [9급 군무원 토목설계] 25년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[9급 군무원 토목설계] 25년 1회차
보통중량골재를 사용한 콘크리트의 설계기준압축강도가 30 MPa일 때, 콘크리트의 할선탄성계수 [MPa]는? (단, KDS 14 20 10 : 2021을 따른다.)
1
8,5003038{,}500\sqrt[3]{30}
2
8,5003438{,}500\sqrt[3]{34}
3
8,5003538{,}500\sqrt[3]{35}
4
8,5003638{,}500\sqrt[3]{36}
해설

할선탄성계수는 8,5003438{,}500\sqrt[3]{34} MPa이다.

보통중량골재 콘크리트는 Ec=8,500fcm3E_c=8{,}500\sqrt[3]{f_{cm}}, fcm=fck+Δff_{cm}=f_{ck}+\Delta f로 구한다.
Δf\Delta f는 fck≤40 MPaf_{ck}\le40\,\mathrm{MPa}이면 4 MPa, 60 MPa 이상이면 6 MPa이고 그 사이는 직선보간한다.

fcm=30+4=34 MPaf_{cm}=30+4=34\,\mathrm{MPa}
Ec=8,500343 MPaE_c=8{,}500\sqrt[3]{34}\,\mathrm{MPa}

  • 세제곱근 안에 30을 넣은 식은 설계기준압축강도를 그대로 대입한 것이다.
  • 35를 넣은 식은 증가량을 5 MPa로 잘못 잡은 것이다.
  • 36을 넣은 식은 증가량을 6 MPa로 잡은 것으로, 고강도 구간에 해당한다.

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요