다음 그림과 같이 원형 덕트에 마노메타를 설치하여 압력을 측정한 경우 … | [9급 군무원 공기조화] 23년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[9급 군무원 공기조화] 23년 1회차
다음 그림과 같이 원형 덕트에 마노메타를 설치하여 압력을 측정한 경우 덕트 동압의 크기로 가장 적절한 것은?
문제 이미지
1
4mmAq
2
5mmAq
3
9mmAq
4
14mmAq
해설

동압은 전압에서 정압을 뺀 값이므로 4mmAq이다.

벽면에 수직으로 연결한 마노미터는 정압 5mmAq, 흐름을 마주 보는 관에 연결한 마노미터는 전압 9mmAq를 나타낸다.

Pv=Pt−Ps=9−5=4 mmAqP_v=P_t-P_s=9-5=4\,\mathrm{mmAq}

  • 5mmAq는 정압이다.
  • 9mmAq는 전압이다.
  • 14mmAq는 전압과 정압을 잘못 더한 값이다.

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요

이어서 풀어보기

[9급 군무원 공기조화] 23년 1회차 25문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요9급 군무원 공기조화 기출문제 암기장 전체 보기