증발온도 저하의 원인에 대한 설명으로 가장 거리가 먼 것은? | [7급 군무원 냉동공학] 23년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[7급 군무원 냉동공학] 23년 1회차
증발온도 저하의 원인에 대한 설명으로 가장 거리가 먼 것은?
1
증발기로의 냉매 공급량 과다
2
증발기에서의 착상
3
증발기 내 냉매에 윤활유가 대량으로 용해된 경우
4
증발기 전열면적 부족
해설

증발온도 저하의 원인과 거리가 먼 것은 냉매 공급량 과다이다.

냉매가 많이 공급되면 증발압력과 증발온도는 오히려 올라가는 쪽이 되고 액백의 우려가 생긴다.

  • 착상은 전열을 방해하여 증발온도를 떨어뜨린다.
  • 냉매에 윤활유가 대량으로 녹으면 같은 압력에서 증발이 어려워지고 전열이 나빠진다.
  • 전열면적이 부족하면 필요한 열량을 얻기 위해 온도차가 커져야 하므로 증발온도가 낮아진다.

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요

이어서 풀어보기

[7급 군무원 냉동공학] 23년 1회차 25문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요7급 군무원 냉동공학 기출문제 암기장 전체 보기