저온 공랭식 핀-코일 증발기의 착상(Frosting) 특성과 열전달 변… | [7급 군무원 냉동공학] 26년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[7급 군무원 냉동공학] 26년 1회차
저온 공랭식 핀-코일 증발기의 착상(Frosting) 특성과 열전달 변화에 대한 설명으로 가장 적절한 것은? (단, 운전조건은 다음과 같다)
- 실내 상대습도는 높다.
- 송풍량은 일정하다.
- 운전 시간이 경과할수록 소비전력이 증가한다.
- 냉매 증발온도는 –32 ℃이다.
1
초기 착상층은 다공성이므로 열전달 저항이 증가하지 않는다.
2
착상이 진행되면 공기측 압력손실이 감소하고 송풍기 소비전력이 감소한다.
3
일정 수준 이상의 착상은 증발능력을 급격히 저하시킨다.
4
핀 표면의 착상은 전체 열통과율에 큰 영향을 미치지 않는다.
해설

착상이 일정 수준을 넘으면 증발능력이 급격히 저하한다.

두꺼운 서리가 열저항이 되는 동시에 핀 사이의 공기 통로를 막기 때문이다.

  • 다공성의 초기 착상층도 공기를 품고 있어 열전달 저항이 된다.
  • 착상이 진행되면 통로가 좁아져 공기측 압력손실과 송풍기 소비전력이 늘어난다.
  • 핀 표면의 서리는 전체 열통과율을 크게 떨어뜨릴 수 있다.