온도 14℃, 절대습도 0.0095 kg/kg′인 공기를 급기하여 온도… | [7급 군무원 공기조화] 24년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[7급 군무원 공기조화] 24년 1회차
온도 14℃, 절대습도 0.0095 kg/kg′인 공기를 급기하여 온도 26℃, 절대습도 0.0170 kg/kg′인 실내공기의 냉방부하를 처리하고 있다. 실내 냉방부하의 현열비로 가장 적절한 것은? (단, 공기 정적비열 cvac_{va} = 0.718 kJ/(kg℃), 공기 정압비열 cpac_{pa} = 1.004 kJ/(kg℃), 수증기 잠열 hfgh_{fg} = 2,500 kJ/kg으로 가정한다.)
1
0.391
2
0.425
3
0.528
4
0.647
해설

실내 냉방부하의 현열비는 약 0.391이다.

건조공기 1 kg당 현열을 정압비열로 구한다.

qs=cpa Δt=1.004×(26−14)=12.048 kJ/kgq_s = c_{pa}\,\Delta t = 1.004 \times (26 - 14) = 12.048\,\mathrm{kJ/kg}

잠열은 절대습도차로 구한다.

ql=hfg Δx=2500×(0.0170−0.0095)=18.75 kJ/kgq_l = h_{fg}\,\Delta x = 2500 \times (0.0170 - 0.0095) = 18.75\,\mathrm{kJ/kg}

SHF=qsqs+ql=12.04830.798≈0.391SHF = \dfrac{q_s}{q_s + q_l} = \dfrac{12.048}{30.798} \approx 0.391

공조 과정은 정압과정이므로 정적비열은 쓰지 않는다.

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요

이어서 풀어보기

[7급 군무원 공기조화] 24년 1회차 25문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요7급 군무원 공기조화 기출문제 암기장 전체 보기