온수난방을 하는 어떤 실의 난방부하가 8,000 W일 때, 필요한 방열… | [7급 군무원 공기조화] 25년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[7급 군무원 공기조화] 25년 1회차
온수난방을 하는 어떤 실의 난방부하가 8,000 W일 때, 필요한 방열기의 쪽수(Section)로 가장 적절한 것은? (단, 방열기 섹션 1개의 방열면적은 0.24 m2로 한다.)
1
54
2
64
3
74
4
84
해설

필요한 방열기 쪽수는 64쪽이다.

온수난방의 표준방열량은 523 W/m2W/m^{2}이다.

EDR=8000523≈15.3 m2EDR=\dfrac{8000}{523}\approx 15.3\ \mathrm{m^2}

n=15.30.24≈63.7n=\dfrac{15.3}{0.24}\approx 63.7

쪽수는 소수점 이하를 올림해 정한다.