아래 그림은 연속 휨부재의 모멘트 재분배와 관련된 부모멘트를 받는 받침… | [5급 군무원 건축구조학] 24년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[5급 군무원 건축구조학] 24년 1회차
아래 그림은 연속 휨부재의 모멘트 재분배와 관련된 부모멘트를 받는 받침부의 복철근 직사각형보이다. 이 단면의 중립축의 깊이는 150 mm이며, 콘크리트의 설계기준압축강도는 24 MPa이다. 철근의 설계기준항복강도가 400 MPa일 때 이 단면의 탄성이론에 의하여 산정한 연속 휨부재 받침부의 부모멘트는 몇 %까지 재분배가 가능한가?
1
7.5
2
9.9
3
13.2
4
20.0
해설
재분배 가능 비율은 9.9%이다.
인장철근 변형률 를 구해 로 계산한다(콘크리트 극한변형률 0.0033, 출제 당시 기준).
이는 20% 상한보다 작다.