콘크리트의 평가와 사용승인에서 코어 시험체의 강도에 대한 설명으로 빈칸… | [5급 군무원 건축구조학] 24년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[5급 군무원 건축구조학] 24년 1회차
콘크리트의 평가와 사용승인에서 코어 시험체의 강도에 대한 설명으로 빈칸 (가)와 (나)에 가장 적절한 것은?
코어 시험에서 만일 코어 공시체 3개의 평균값이 설계기준압축강도(fckf_{ck})의 (가)에 달하고, 각각의 코어 강도가 설계기준압축강도(fckf_{ck})의 (나)보다 작지 않으면 구조적으로 적합하다고 판정할 수 있다. 시험의 정확성을 위하여 불규칙한 코어 강도를 나타내는 위치에 대해서는 재시험을 실시하여야 한다.
1
(가) 95 % / (나) 80 %
2
(가) 90 % / (나) 80 %
3
(가) 85 % / (나) 75 %
4
(가) 80 % / (나) 75 %
해설

코어 3개의 평균이 설계기준압축강도의 85%에 달하고 각 코어가 75%보다 작지 않으면 적합하다.

이 조합이 기준의 판정값이다.

  • 평균 95%·개별 80% 조합은 기준보다 과하게 엄격하다.
  • 평균 90%·개별 80% 조합도 기준보다 엄격하다.
  • 평균 80%·개별 75% 조합은 평균 기준이 기준보다 낮다.

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요

이어서 풀어보기

[5급 군무원 건축구조학] 24년 1회차 25문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요5급 군무원 건축구조학 기출문제 암기장 전체 보기