단상 변압기에서 전부하의 2차 전압은 100[V]이고, 전압 변동률은 3[%]일 때, 1차 단자 전압[V]은? (단, 1차, 2차 권선비는 20 : 1이다)
1
1,940
2
2,060
3
2,260
4
2,360
5
3,140
해설

1차 단자 전압은 2,060[V]이다.

무부하 2차 전압은 전압 변동률만큼 커진다.

V20=100×(1+0.03)=103 VV_{20}=100\times(1+0.03)=103\,\mathrm{V}
V1=20×103=2060 VV_1=20\times103=2060\,\mathrm{V}

  • 1,940[V]: 전압 변동률을 빼서 계산한 값이다.
  • 2,260[V]: 변동률을 과대 적용한 값이다.
  • 2,360[V]: 변동률을 과대 적용한 값이다.
  • 3,140[V]: 권선비 20과 맞지 않는 값이다.