10[kVA], 2,000/100[V] 변압기의 1차 환산 등가 임피던… | [9급 서울시 전기기기] 14년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[9급 서울시 전기기기] 14년 1회차
10[kVA], 2,000/100[V] 변압기의 1차 환산 등가 임피던스가 6+j8[Ω]일 때, % 리액턴스 강하[%]는?
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
해설
% 리액턴스 강하는 2[%]이다.
1차 정격 전류 이고, 1차 환산 리액턴스는 이다.
- 1[%]: 리액턴스를 절반으로 잡은 값이다.
- 3[%]: 저항분 6[Ω]으로 구한 % 저항 강하 1.5[%]의 2배로, 어느 강하와도 맞지 않는다.
- 4[%]: 정격 전류나 리액턴스를 2배로 잡은 값이다.
- 5[%]: 임피던스 10[Ω] 전체로 구한 % 임피던스 강하 2.5[%]와도 다르며, 리액턴스분만 써야 한다.
오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요