다음은 철골부재의 접합에서 이음부 설계세칙이다. 옳지 않은 것은? | [9급 서울시 건축구조] 14년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[9급 서울시 건축구조] 14년 1회차
다음은 철골부재의 접합에서 이음부 설계세칙이다. 옳지 않은 것은?
1
응력을 전달하는 단속모살용접이음부의 길이는 모살사이즈의 10배 이상 또한 30mm 이상이다.
2
응력을 전달하는 겹침이음은 2열 이상의 모살용접을 원칙으로 한다.
3
모살용접의 최소 겹침길이는 얇은 쪽 판두께의 5배 이상 또한 25mm 이상 겹치게 한다.
4
고력볼트의 구멍중심 간의 거리는 공칭직경의 1.5배 이상으로 한다.
5
고력볼트의 구멍중심에서 볼트머리 또는 너트가 접하는 재의 연단까지의 최대거리는 판두께의 12배 이하 또한 150mm 이하로 한다.
해설
고력볼트 구멍 중심 간 거리는 공칭직경의 2.5배 이상이어야 하므로 1.5배라는 서술이 틀렸다.
볼트 간격이 너무 좁으면 구멍 사이 판이 찢어지기 쉽고 조임 작업도 어려워 최소 피치를 둔다.
- 단속모살용접 길이: 너무 짧은 용접은 시단·종단 결함의 영향이 커서 모살사이즈 배수와 절대 길이로 최소 길이를 정한다.
- 겹침이음의 모살용접: 편심과 판의 회전을 막기 위해 2열 이상을 원칙으로 한다.
- 최소 겹침길이: 얇은 쪽 판두께의 5배 이상 또한 25mm 이상으로 규정한다.
- 연단까지의 최대거리: 판이 벌어져 틈이 생기고 부식되는 것을 막기 위해 판두께의 12배 이하 또한 150mm 이하로 제한한다.
오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요