모두CBT

철골공사 고장력볼트의 마찰접합 및 인장접합에서는 설계볼트장력 및 표준볼트장력과 미끄럼 상세 페이지

철골공사 고장력볼트의 마찰접합 및 인장접합에서는 설계볼트장력 및 표준볼트장력과 미끄럼계수의 확보가 반드시 보장되어야 한다. 이에 대한 방법 서술

1) 설계볼트장력

2) 미끄럼계수의 확보를 위한 마찰면 처리:

해설

1) 고장력볼트 설계미끄럼강도를 구하기 위한 값으로, 현장 시공에서의 표준볼트장력은 설계볼트장력에 10%를 할증한 값으로 한다.

2) 구멍을 중심으로 2배 이상 범위의 흑피를 숏블라스트 또는 샌드블라스트로 제거한 후 도료, 기름, 오물 등이 없도록 하며, 들뜬 녹은 와이어 브러시로 제거한다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.