단자전압이 200[V]이고, 정격부하 운전 시 단자출력이 10[kW]인… | [7급 서울시 전기기기] 26년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[7급 서울시 전기기기] 26년 1회차
단자전압이 200[V]이고, 정격부하 운전 시 단자출력이 10[kW]인 직류 분권발전기가 있다. 전기자 저항이 0.5[Ω], 계자저항이 100[Ω], 고정손(철손 및 기계손)이 248[W]일 때, 발전기의 정격효율[%]에 가장 가까운 값은? (단, 전기자 반작용, 브러시 전압 강하 및 표유 부하손은 무시한다.)
1
80
2
83.3
3
86.5
4
90
해설

발전기의 정격효율은 약 83.3 %이다.

부하전류 I=10000200=50 AI=\dfrac{10000}{200}=50\,\mathrm{A}, 계자전류 If=200100=2 AI_f=\dfrac{200}{100}=2\,\mathrm{A}
전기자 전류 Ia=50+2=52 AI_a=50+2=52\,\mathrm{A}

전기자 동손 522×0.5=1352 W52^2\times0.5=1352\,\mathrm{W}, 계자 동손 200×2=400 W200\times2=400\,\mathrm{W}
총손실 1352+400+248=2000 W1352+400+248=2000\,\mathrm{W}

η=1000010000+2000×100≈83.3 %\eta=\dfrac{10000}{10000+2000}\times100\approx83.3\,\%이며, 계자 동손까지 손실에 넣어야 한다.

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요

이어서 풀어보기

[7급 서울시 전기기기] 26년 1회차 20문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요7급 서울시 전기기기 기출문제 암기장 전체 보기