3상 동기발전기의 무한모선 병렬운전에 대한 설명으로 가장 옳지 않은 것은?
1
병렬운전을 위해서는 두 발전기의 기전력의 크기가 같아야 한다.
2
병렬운전을 위해서는 두 발전기의 위상이 같아야 한다.
3
두 발전기의 주파수가 다를 때 동기검정등의 세 점멸 동작이 동시에 일어나면 두 발전기의 상순이 같다.
4
발전기의 계자전류를 증가시키면 그 발전기가 부담하는 무효전력은 감소한다.
해설

옳지 않은 것은 계자전류를 늘리면 부담 무효전력이 감소한다는 설명이다.

무한모선에 병렬 연결된 발전기의 계자전류를 늘리면 유기기전력이 커져 지상 무효전력을 더 많이 공급하게 되므로, 부담 무효전력은 증가한다.

  • 기전력의 크기가 같아야 무효순환전류가 흐르지 않는다는 설명은 옳다.
  • 위상이 같아야 동기화 전류가 흐르지 않는다는 설명은 옳다.
  • 동기검정등 세 개가 동시에 밝아졌다 어두워지면 상순은 같고 주파수만 다른 상태라는 설명은 옳다.