선간전압이 일정한 평형 3상 전원에 접속된 동기전동기가 선전류 50[A… | [7급 서울시 전기기기] 26년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[7급 서울시 전기기기] 26년 1회차
선간전압이 일정한 평형 3상 전원에 접속된 동기전동기가 선전류 50[A], 역률 0.8 지상으로 운전하고 있다. 기계적 부하를 일정하게 유지하면서 계자전류를 조정하여 역률을 1로 개선하였을 때, 변경 후 선전류[A]와 변경 전 대비 3상 피상전력의 감소율[%]을 옳게 짝지은 것은? (단, 전기자 저항은 무시하고, 전동기의 손실은 변경 전후에 일정하다.)
변경 후 선전류[A] 피상전력의 감소율[%]
1
40, 20
2
40, 25
3
50, 20
4
62.5, 25
해설

유효전력이 일정하므로 역률 1에서 선전류는 40 A, 피상전력은 20 % 감소한다.

부하와 손실이 일정하면 입력 유효전력 P=3VIcos⁡θP=\sqrt{3}VI\cos\theta 가 일정하다.
50×0.8=I′×150\times0.8=I^{\prime}\times1 에서 I′=40 AI^{\prime}=40\,\mathrm{A}

전압이 일정하므로 피상전력은 전류에 비례한다.
50−4050×100=20 %\dfrac{50-40}{50}\times100=20\,\%

  • 선전류 50 A 조합은 역률을 1로 바꾸면 무효분 전류가 사라져 전류가 줄어드는 점을 놓친 것이다.
  • 선전류 62.5 A 조합은 50을 0.8로 나눈 값으로, 전류가 오히려 늘어나는 방향이다.
  • 선전류 40 A에 감소율 25 %인 조합은 변경 후 값 40을 기준으로 나눈 값이다.

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요