<보기 1>의 상태공간 모델로 주어진 시스템에 대하여 &lt… | [7급 서울시 자동제어] 26년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[7급 서울시 자동제어] 26년 1회차
<보기 1>의 상태공간 모델로 주어진 시스템에 대하여 <보기 2>와 같은 형태의 상태관측기(state observer)를 설계하고자 한다. A=[01−2−3]A=\begin{bmatrix}0&1\\-2&-3\end{bmatrix}, B=[01]B=\begin{bmatrix}0\\1\end{bmatrix}, C=[10]C=\begin{bmatrix}1&0\end{bmatrix}라 할 때, 상태관측 오차 x~=x−x^\tilde{x}=x-\hat{x}에 대한 시스템 행렬의 고윳값이 <보기 1>의 시스템 행렬 고윳값의 3배가 되도록 하는 관측기 이득 행렬 L=[L1L2]L=\begin{bmatrix}L_1\\L_2\end{bmatrix}로 가장 옳은 것은?
x˙=Ax+Bu, y=Cx\dot{x}=Ax+Bu,\ y=Cx
x^˙=Ax^+Bu+L(y−y^), y^=Cx^\dot{\hat{x}}=A\hat{x}+Bu+L(y-\hat{y}),\ \hat{y}=C\hat{x}
1
L=[−6−2]L=\begin{bmatrix}-6\\-2\end{bmatrix}
2
L=[6−2]L=\begin{bmatrix}6\\-2\end{bmatrix}
3
L=[26]L=\begin{bmatrix}2\\6\end{bmatrix}
4
L=[−26]L=\begin{bmatrix}-2\\6\end{bmatrix}
해설

관측 오차 행렬 A−LCA-LC의 고윳값을 −3, −6-3,\ -6으로 두면 L1=6, L2=−2L_1=6,\ L_2=-2이다.

원 시스템: s2+3s+2=0s^2+3s+2=0 → 고윳값 −1, −2-1,\ -2, 목표 (s+3)(s+6)=s2+9s+18(s+3)(s+6)=s^2+9s+18
오차 시스템: det⁡(sI−A+LC)=s2+(3+L1)s+(3L1+2+L2)\det(sI-A+LC)=s^2+(3+L_1)s+(3L_1+2+L_2)
계수 비교: 3+L1=93+L_1=9 → L1=6L_1=6, 18+2+L2=1818+2+L_2=18 → L2=−2L_2=-2

  • L1=−6L_1=-6인 이득: ss 계수가 음수가 되어 오차 시스템이 불안정하다.
  • L1=2, L2=6L_1=2,\ L_2=6인 이득: 특성다항식이 s2+5s+14s^2+5s+14가 되어 목표와 다르다.
  • L1=−2, L2=6L_1=-2,\ L_2=6인 이득: 특성다항식이 s2+s+2s^2+s+2가 되어 목표와 다르다.