콘크리트구조 해석과 설계원칙에서 콘크리트 탄성계수에 대한 설명으로 가장… | [7급 서울시 건축구조학] 26년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[7급 서울시 건축구조학] 26년 1회차
콘크리트구조 해석과 설계원칙에서 콘크리트 탄성계수에 대한 설명으로 가장 옳지 않은 것은? (단, : 콘크리트의 단위용적질량, : 콘크리트의 평균 압축강도, : 콘크리트의 초기접선탄성계수, : 콘크리트의 할선탄성계수, : 콘크리트의 설계기준압축강도, : 강도 보정값)
1
콘크리트의 할선탄성계수는 의 값이 1,450~2,500kg/m3인 콘크리트의 경우 [MPa]에 따라 계산할 수 있다.
2
보통중량골재를 사용한 콘크리트(=2,300kg/m3)의 경우는 [MPa]에 따라 할선탄성계수를 계산할 수 있다.
3
크리프 계산에 사용되는 콘크리트의 초기접선탄성계수와 할선탄성계수와의 관계는 와 같다.4
에 대한 충분한 시험자료가 없는 경우 를 이용하여 할선탄성계수를 구할 수 있다.
해설
크리프 계산용 초기접선탄성계수를 로 본 설명이 옳지 않다.
초기접선탄성계수와 할선탄성계수의 관계는 이다.
- 단위용적질량 1,450~2, 콘크리트의 할선탄성계수를 로 계산하는 것은 옳다.
- 보통중량골재 콘크리트의 할선탄성계수를 로 계산하는 것은 옳다.
- 시험자료가 부족할 때 평균압축강도를 로 구하는 것은 옳다.
오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요