<보기>와 같은 피드백 제어 시스템에서 G(s)=\frac{… | [서울시 연구사 공정제어설계] 26년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[서울시 연구사 공정제어설계] 26년 1회차
<보기>와 같은 피드백 제어 시스템에서 G(s)=e−Ts(s+1)(s+a)2G(s)=\frac{e^{-Ts}}{(s+1)(s+a)^2}(T=π3T=\frac{\pi}{3}sec)이고 ω=1\omega=1rad/sec에서 측정된 위상여유가 15°일 때, KK와 aa의 곱은? (단, K>0K>0, a>0a>0이다.)
<보기>
문제 이미지
1
232\sqrt{3}
2
434\sqrt{3}
3
262\sqrt{6}
4
464\sqrt{6}
해설

위상여유를 측정한 ω = 1 rad/sec가 이득 교차주파수이므로, 위상 조건으로 a를, 크기 조건으로 K를 구하면 곱은 464\sqrt{6}이다.

위상 조건: −Tω−tan⁡−11−2tan⁡−11a=−180∘+15∘-T\omega-\tan^{-1}1-2\tan^{-1}\dfrac{1}{a}=-180^\circ+15^\circ
−60∘−45∘−2tan⁡−11a=−165∘-60^\circ-45^\circ-2\tan^{-1}\dfrac{1}{a}=-165^\circ 에서 tan⁡−11a=30∘\tan^{-1}\dfrac{1}{a}=30^\circ, a=3a=\sqrt{3}

크기 조건: K2 (1+a2)=1\dfrac{K}{\sqrt{2}\,(1+a^2)}=1 에서 K=42K=4\sqrt{2}
따라서 Ka=42⋅3=46Ka=4\sqrt{2}\cdot\sqrt{3}=4\sqrt{6} (시간지연은 크기에 영향 없이 위상만 늦춘다)

  • 232\sqrt{3}: (s+1)(s+1) 인자의 크기 2\sqrt{2}를 빠뜨리고 (s+a)2(s+a)^2의 크기도 한 번만 반영한 값이다.
  • 434\sqrt{3}: (s+1)(s+1) 인자의 크기 2\sqrt{2}를 빠뜨린 값이다.
  • 262\sqrt{6}: 중근 인자 (s+a)2(s+a)^2의 크기를 한 번만 반영한 값이다.

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요

이어서 풀어보기

[서울시 연구사 공정제어설계] 26년 1회차 20문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요서울시 연구사 공정제어설계 기출문제 암기장 전체 보기