<보기>의 전달함수를 갖는 공정이 정상상태에서 운전되고 있다… | [서울시 연구사 공정제어설계] 26년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[서울시 연구사 공정제어설계] 26년 1회차
<보기>의 전달함수를 갖는 공정이 정상상태에서 운전되고 있다. 입력이 t=0t=0에서 3만큼 계단 변화할 때, t=4t=4에서 출력의 변화량 값은? (단, e−1=0.368e^{-1}=0.368로 계산하며, 출력의 변화량 값은 소수점 셋째 자리에서 반올림한다.)
<보기>
Gp(s)=24s+1G_p(s)=\frac{2}{4s+1}
1
2.21
2
3.79
3
4.75
4
6.00
해설

t=4t=4에서 출력의 변화량은 3.79이다.

1차계 계단 응답: y(t)=KM(1−e−t/τ)y(t)=KM\left(1-e^{-t/\tau}\right)
대입: y(4)=2×3×(1−e−4/4)=6(1−0.368)y(4)=2\times3\times\left(1-e^{-4/4}\right)=6(1-0.368)
결과: 6×0.632=3.792≈3.796\times0.632=3.792\approx3.79

시간상수만큼 경과하면 최종 변화량의 63.2%에 도달한다.

  • 2.21은 최종값까지 남은 36.8%(6×0.3686\times0.368)에 해당한다.
  • 4.75는 최종값의 약 79%로, 시간상수보다 더 지난 시점의 값이다.
  • 6.00은 충분한 시간이 지난 뒤의 최종 변화량 KMKM이다.

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요

이어서 풀어보기

[서울시 연구사 공정제어설계] 26년 1회차 20문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요서울시 연구사 공정제어설계 기출문제 암기장 전체 보기