단위 음의 피드백 시스템에서 공정 전달함수 G_p(s)와 제어기 전달함… | [서울시 연구사 공정제어설계] 26년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[서울시 연구사 공정제어설계] 26년 1회차
단위 음의 피드백 시스템에서 공정 전달함수 와 제어기 전달함수 는 <보기>와 같다. 일 때 폐루프 정상상태 이득과 폐루프 극점을 옳게 짝지은 것은?
<보기>정상상태 이득 극점
1
0.8 −0.2
2
0.8 −1
3
1 −0.2
4
4 −1
해설
폐루프 정상상태 이득은 0.8, 폐루프 극점은 이다.
폐루프 전달함수:
정상상태 이득: 을 대입하면
극점:
- 이득 0.8·극점 −0.2 조합의 극점 −0.2는 피드백 전 개루프 공정의 극점이다.
- 이득 1·극점 −0.2 조합은 적분 동작이 없어 이득이 1이 될 수 없고 극점도 개루프 값이다.
- 이득 4·극점 −1 조합의 4는 개루프 이득 이다.
오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요