제어기의 적분(I) 및 미분(D) 제어 동작에 대한 설명으로 가장 옳지… | [서울시 연구사 공정제어설계] 26년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[서울시 연구사 공정제어설계] 26년 1회차
제어기의 적분(I) 및 미분(D) 제어 동작에 대한 설명으로 가장 옳지 않은 것은?
1
적분 제어는 잔류편차(offset)를 제거하는 역할을 한다.
2
적분 제어는 비례 제어 전용일 때보다 시스템의 응답을 느리게 하거나 진동을 유발할 수 있다.
3
미분 제어는 오차의 변화율에 비례하여 제어 동작을 수행하므로 예측 제어의 효과를 낼 수 있다.
4
미분 제어는 측정 노이즈에 둔감하므로, 유량 제어 시스템에 매우 흔하게 단독으로 사용된다.
해설

미분 제어가 측정 노이즈에 둔감하여 유량 제어에 단독으로 흔히 쓰인다는 설명이 옳지 않다.

미분 동작은 오차의 변화율에 반응하므로 고주파 노이즈를 크게 증폭하고, 오차가 일정하면 출력이 0이 되어 단독으로는 쓰지 않는다. 유량 신호는 노이즈가 많아 미분 동작을 빼고 주로 PI 제어를 쓴다.

  • 적분 제어는 오차를 시간에 대해 누적하므로 잔류편차를 제거한다 — 옳은 설명이다.
  • 적분 동작은 위상 지연을 더해 응답을 느리게 하거나 진동을 유발할 수 있다 — 옳은 설명이다.
  • 미분 제어는 오차의 변화율에 비례해 앞선 동작을 하므로 예측(선행) 효과를 낸다 — 옳은 설명이다.

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요

이어서 풀어보기

[서울시 연구사 공정제어설계] 26년 1회차 20문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요서울시 연구사 공정제어설계 기출문제 암기장 전체 보기