<보기>와 같은 1차 시간지연을 갖는 공정의 전달함수에 대하… | [서울시 연구사 공정제어설계] 21년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[서울시 연구사 공정제어설계] 21년 1회차
<보기>와 같은 1차 시간지연을 갖는 공정의 전달함수에 대하여 릴레이(relay) 피드백을 이용하여 공정의 한계주기가 8π3\dfrac{8\pi}{3}분임을 확인하였다. 공정의 시간상수 τ\tau[분]는?
G(s)=Kpτs+1e−πsG(s)=\dfrac{K_p}{\tau s+1}e^{-\pi s}
1
π4\dfrac{\pi}{4}
2
34\dfrac{3}{4}
3
1
4
43\dfrac{4}{3}
해설

위상교차 조건을 풀면 τ=43\tau=\dfrac{4}{3}분이다.

한계주파수: ωu=2πPu=2π8π/3=34 rad/min\omega_u=\dfrac{2\pi}{P_u}=\dfrac{2\pi}{8\pi/3}=\dfrac{3}{4}\ \mathrm{rad/min}

릴레이 피드백 진동은 위상각 −180∘-180^\circ에서 일어난다.
−πωu−tan⁡−1(τωu)=−π-\pi\omega_u-\tan^{-1}(\tau\omega_u)=-\pi
tan⁡−1(3τ4)=π−3π4=π4⇒3τ4=1⇒τ=43\tan^{-1}\left(\dfrac{3\tau}{4}\right)=\pi-\dfrac{3\pi}{4}=\dfrac{\pi}{4}\Rightarrow\dfrac{3\tau}{4}=1\Rightarrow\tau=\dfrac{4}{3}

  • π4\dfrac{\pi}{4}: 아크탄젠트 값을 시간상수로 착각한 값이다.
  • 34\dfrac{3}{4}: 한계주파수 ωu\omega_u를 시간상수로 착각한 값이다.
  • 11: τωu=1\tau\omega_u=1에서 ωu\omega_u로 나누지 않은 값이다.

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요

이어서 풀어보기

[서울시 연구사 공정제어설계] 21년 1회차 20문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요서울시 연구사 공정제어설계 기출문제 암기장 전체 보기