피드백 제어 중 〈보기〉와 같은 적분제어에 대한 설명으로 가장 옳지 않은 것은?〈보기〉
p(t)=pˉ+1τI∫0te(t∗)dt∗p(t)=\bar{p}+\frac{1}{\tau_I}\int_0^t e(t^*)dt^*
1
τI\tau_I는 적분시간 혹은 재설정 시간이라고 한다.
2
적분제어를 통해 잔류편차를 제거할 수 있다.
3
재설정 와인드업(reset windup)은 적분제어 동작이 가지는 문제점 중 하나이다.
4
적분제어기는 오차 신호가 일정시간 지속되지 않아도 제어 동작이 바로 작동하므로 독자적으로 사용된다.
해설

적분제어기는 오차가 누적되어야 출력이 커지므로 응답이 느려 단독으로는 잘 쓰지 않는다.

적분동작은 오차의 시간 적분에 비례하므로 오차가 생긴 직후에는 출력 변화가 작고, 보통 비례동작과 결합한 PI 제어로 사용한다.

  • τI\tau_I의 명칭: 적분시간 또는 재설정(reset) 시간이라 부른다.
  • 잔류편차 제거: 오차가 남아 있는 한 출력이 계속 변하므로 offset을 없앤다.
  • reset windup: 오차가 오래 지속되면 적분값이 포화 한계를 넘어 쌓이는 적분제어 특유의 문제이다.