〈보기〉와 같은 제어계를 안정화시킬 수 있는 제어이득 K_c의 값이 아… | [서울시 연구사 공정제어설계] 22년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[서울시 연구사 공정제어설계] 22년 1회차
〈보기〉와 같은 제어계를 안정화시킬 수 있는 제어이득 KcK_c의 값이 아닌 것은? (단, Kc>0K_c>0이다.)〈보기〉
문제 이미지
1
1
2
6
3
12
4
18
해설

안정 범위는 0<Kc<16.50\lt K_c\lt 16.5이므로 18은 계를 안정화하지 못한다.

특성방정식은 1+2Kc(s2+3s+1)(s+2)=01+\dfrac{2K_c}{(s^2+3s+1)(s+2)}=0, 즉 s3+5s2+7s+(2+2Kc)=0s^3+5s^2+7s+(2+2K_c)=0이다.

Routh 판별: 5×7>2+2Kc5\times7\gt 2+2K_c
Kc<16.5K_c\lt 16.5

  • 1: 안정 범위 안에 있다.
  • 6: 안정 범위 안에 있다.
  • 12: 한계값 16.5보다 작아 안정하다.

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요

이어서 풀어보기

[서울시 연구사 공정제어설계] 22년 1회차 20문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요서울시 연구사 공정제어설계 기출문제 암기장 전체 보기