〈보기 1〉로 표현되는 과소감쇠 2차계에 계단 입력 변화가 가해졌을 때… | [서울시 연구사 공정제어설계] 22년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[서울시 연구사 공정제어설계] 22년 1회차
〈보기 1〉로 표현되는 과소감쇠 2차계에 계단 입력 변화가 가해졌을 때의 응답은 〈보기 2〉와 같다. 매개변수와 응답 간의 관계에 대한 설명으로 가장 옳은 것은?〈보기 1〉
1τ2s2+2ζτs+1\frac{1}{\tau^2s^2+2\zeta\tau s+1}
〈보기 2〉
문제 이미지
1
ζ\zeta가 증가하면 오버슈트(overshoot) A/BA/B도 증가한다.
2
ζ\zeta가 증가하면 쇠퇴비(decay ratio) C/AC/A도 증가한다.
3
ζ\zeta가 증가하면 상승시간 trt_r은 줄어든다.
4
ζ\zeta가 증가하면 주기 TT도 증가한다.
해설

감쇠계수 ζ\zeta가 커지면 진동 주기 TT가 길어진다.

감쇠 진동수는 ωd=1−ζ2τ\omega_d=\dfrac{\sqrt{1-\zeta^2}}{\tau}이고 주기는 T=2πτ1−ζ2T=\dfrac{2\pi\tau}{\sqrt{1-\zeta^2}}이므로, ζ\zeta가 증가하면 분모가 작아져 TT가 증가한다.

  • 오버슈트: exp⁡(−πζ1−ζ2)\exp\left(-\dfrac{\pi\zeta}{\sqrt{1-\zeta^2}}\right)이므로 ζ\zeta가 커지면 감소한다.
  • 쇠퇴비: 오버슈트의 제곱이므로 역시 감소한다.
  • 상승시간: 감쇠가 커질수록 응답이 느려져 trt_r은 길어진다.

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요

이어서 풀어보기

[서울시 연구사 공정제어설계] 22년 1회차 20문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요서울시 연구사 공정제어설계 기출문제 암기장 전체 보기