농도제어시스템에서 물질 A의 농도가 0.02~0.06mol/L 사이에서… | [서울시 연구사 공정제어설계] 22년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[서울시 연구사 공정제어설계] 22년 1회차
농도제어시스템에서 물질 A의 농도가 0.02~0.06mol/L 사이에서 변화하고 기록펜은 0~4cm 사이에서 변화한다. 이득(민감도)과 펜의 위치(농도=0.035mol/L인 경우)는? (단, 농도제어시스템은 선형 특성을 가지고 지연은 없다고 가정한다.)
이득(민감도) 펜의 위치
1
0.01mol/L·cm / 1.5cm
2
100L·cm/mol / 1.5cm
3
0.01mol/L·cm / 2.3cm
4
100L·cm/mol / 2.3cm
해설

이득은 100 L·cm/mol, 농도 0.035 mol/L에서 펜의 위치는 1.5 cm이다.

선형 계기의 이득은 출력 범위를 입력 범위로 나눈 값이다.
K=4−00.06−0.02=100 L⋅cm/molK=\dfrac{4-0}{0.06-0.02}=100\ \mathrm{L\cdot cm/mol}

펜 위치는 입력 하한으로부터의 변화량에 이득을 곱한다.
(0.035−0.02)×100=1.5 cm(0.035-0.02)\times 100=1.5\ \mathrm{cm}

  • 이득 0.01 mol/(L·cm): 입력 범위를 출력 범위로 나눈 역수로, 이득의 정의(출력/입력)와 반대이다.
  • 펜 위치 2.3 cm: 하한 0.02 mol/L를 빼지 않거나 범위를 잘못 잡은 값으로 선형 환산과 맞지 않는다.

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요

이어서 풀어보기

[서울시 연구사 공정제어설계] 22년 1회차 20문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요서울시 연구사 공정제어설계 기출문제 암기장 전체 보기