송풍량이 100m3/min이고 유효전압이 50kgf/m2일 때, 소요동력에 가장 가까운 값[HP]은? (단, 여유율은 20%이고, 송풍기 효율은 80%이다.)
1
1.2
2
1.7
3
2.4
4
3.4
해설
소요동력은 약 1.7 HP이다.
공식: (HP, Q는 , ΔP는 , 1 HP = 75 kgf·m/s = 4500 kgf·m/min)
대입:
결과:
- 여유율 1.2를 곱하지 않으면 약 1.4 HP로, 어느 값과도 맞지 않는다.
- kW 기준(분모 6120)으로 계산하면 약 1.2가 나오는데, 이는 단위를 HP로 바꾸지 않은 값이다.