송풍량이 100m3/min이고 유효전압이 50kgf/m2일 때, 소요동력에 가장 가까운 값[HP]은? (단, 여유율은 20%이고, 송풍기 효율은 80%이다.)
1
1.2
2
1.7
3
2.4
4
3.4
해설

소요동력은 약 1.7 HP이다.

공식: P=Q×ΔP4500×η×αP = \dfrac{Q \times \Delta P}{4500 \times \eta} \times \alpha (HP, Q는 m3/min\mathrm{m^3/min}, ΔP는 kgf/m2\mathrm{kgf/m^2}, 1 HP = 75 kgf·m/s = 4500 kgf·m/min)

대입: P=100×504500×0.8×1.2P = \dfrac{100 \times 50}{4500 \times 0.8} \times 1.2
결과: P=1.389×1.2≈1.67 HPP = 1.389 \times 1.2 \approx 1.67\ \mathrm{HP}

  • 여유율 1.2를 곱하지 않으면 약 1.4 HP로, 어느 값과도 맞지 않는다.
  • kW 기준(분모 6120)으로 계산하면 약 1.2가 나오는데, 이는 단위를 HP로 바꾸지 않은 값이다.