정격이 15[V], 10[Ah]인 축전지 10개를 병렬 접속하여 15[… | [9급 서울시 고졸경채 전기이론] 22년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[9급 서울시 고졸경채 전기이론] 22년 1회차
정격이 15[V], 10[Ah]인 축전지 10개를 병렬 접속하여 15[V]용 150[W] 전구를 연결하였다. 이 전구가 점등할 수 있는 최대 시간[h]은? (단, 누설 전류는 없다.)
1
10
2
15
3
20
4
30
해설

병렬 접속한 축전지의 전체 용량은 100[Ah]이고 전구 전류가 10[A]이므로 최대 10시간 점등할 수 있다.

전체 용량: 10×10=100 [Ah]10\times10=100\,[\mathrm{Ah}]
전구 전류: I=PV=15015=10 [A]I=\dfrac{P}{V}=\dfrac{150}{15}=10\,[\mathrm{A}]
점등 시간: t=10010=10 [h]t=\dfrac{100}{10}=10\,[\mathrm{h}]

병렬 접속은 전압을 15[V]로 유지한 채 용량(Ah)만 개수배로 늘리므로 15[V]용 전구에 그대로 쓸 수 있다.